Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Iluminare sală tenis de masă

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Iluminare sală tenis de masă

    Salutare,
    Ca viitor organizator al unui turneu de tenis de masă în circuitul AmaTur, aș vrea să îmbunătățesc iluminatul din interiorul unei sălii de tip Năstase.
    Menționez că am cunoștințe în domeniul instalațiilor electrice dar nu știu nivelul de iluminare la care trebuie să ajung, după standardele tenisului de masă bineînțeles.
    Rog ajutor cu date tehnice legate de luminanță sau orice altceva care poate duce la obținerea unei iluminări potrivite într-o sală de concurs.
    Mulțumesc.

  • #2
    Salut, nu sunt specialist dar de curiozitate am cautat pe google. https://www.trilux.com/en/lighting-p...th-auditorium/
    Aici zice ca ittf cere minim 600 lux
    Pe alt site am gasit 500 lux minim pt competitii. Daca nu aveti aparatura speciala de măsurat, puteti instala o aplicatiie pe un smartphone, ex: Light meter - Lux meter
    Coynak Coynak likes this.

    Comentariu


    • #3
      Linkul e bun. Zice ca in zonele cele mai indepartate minim 600 lux, in zona mesei 1000 lux, iar pe masa 1100 lux.
      Pentru transmisii televizate, se cer 1500 lux. Salile polivalente respecta 1500, sala din Cluj a fost echipata pentru 3000 lux.
      Coynak Coynak likes this.

      Comentariu


      • #4
        Din fericire cunosc situatia cu salile de sport tip Nastase .O data si eu sunt electrician si am in intretinere o asemenea sala .Doi ,merg la concursuri si discut cu cei in situatie pt.ca ,dupa cum se poate constata nu sunt suficient de luminate .Pt. o mai buna iluminare ai nevoie de 14 proiectoare LED de ,minim 200 W /buc. Pretul fiind in jur de 250-260 lei/buc.
        Se pierde multa lumina din cauza inaltimi 6-7 m.Si ,inca un lucru important sa nu uiti sa tragi plasa de protectie peste ele ,pt.ca in sali se joaca inevitabil si fotbal .Spor la treaba ...
        LEMN TIMO BOLL ALC, FH TENERGY 64 , BH TENERGY 05HARD

        Comentariu


        • #5
          Postat în original de Adi85 Vezi post
          Salut, nu sunt specialist dar de curiozitate am cautat pe google. https://www.trilux.com/en/lighting-p...th-auditorium/
          Aici zice ca ittf cere minim 600 lux
          Pe alt site am gasit 500 lux minim pt competitii. Daca nu aveti aparatura speciala de măsurat, puteti instala o aplicatiie pe un smartphone, ex: Light meter - Lux meter
          Mulțumesc pentru răspuns; este exact ceea ce căutam.
          Dacă mai sunt colegi cu alte variante, sunt binevenite.

          Comentariu

          Procesare...
          X